Seite 1 von 1

Fluchtweg als wilder Lagerort erfassen?

Verfasst: Mo 9. Nov 2026, 10:31
von jsteffens
Bei uns blockieren ständig Paletten den markierten Fluchtweg vor dem Tor, weil der Wareneingang voll ist. Die Jungs stellen die Ware 'nur kurz' dort ab, und im System ist sie nirgends erfasst. Soll ich den Fluchtweg als eigenen Lagerort anlegen, damit wir den Bestand sehen, oder bringt das nur Ärger mit der Brandschutzprüfung? Wie handhabt ihr solche wilden Abstellplätze, die offiziell gar keine sind?

Re: Fluchtweg als wilder Lagerort erfassen?

Verfasst: Mo 9. Nov 2026, 11:02
von clairetaylor
Das Blockieren von Fluchtwegen ist brandschutztechnisch unzulässig und keine Frage der Softwarekonfiguration. Legen Sie in „Lagerorte“ (Fenster „Lagerorte“, Lag3000Vista) einen Lagerort z. B. „NOTLAGER_FLUCHTWEG“ an, setzen Sie das Kennzeichen „inaktiv“, damit er nicht für reguläre Ausgänge vorgeschlagen wird. Buchen Sie Wareneingänge (Button E, „Wareneingang Manuell“) direkt dorthin, nutzen Sie „Eingaenge auf Unterlager verteilen!“ für schnelles Erfassen. Tragen Sie im Feld „Vermerk“ Datum und Grund ein. Führen Sie regelmäßig eine „Lagerort-/Unterlager-Inventur“ (Inventur32new) durch, um den Notbestand auf null zu bringen. Organisatorisch: Maximale Verweildauer festlegen, Personal schulen. Die bloße Erfassung im System legitimiert die Blockade nicht – klären Sie die Zulässigkeit mit Ihrem Brandschutzbeauftragten.