Seite 1 von 1

Scanner legt sich schlafen beim Wareneingang

Verfasst: Fr 20. Nov 2026, 17:39
von DietzIndustriebedarf
Ich habe im Wareneingang zwei neue Handscanner per WLAN angebunden. Die finden den Server sofort und die Anmeldung klappt auch. Aber wenn das Gerät zehn Minuten in der Halterung liegt und ich es dann wieder nehme, ist die Verbindung weg. Das Programm zeigt nur noch "Verbinde..." und friert ein. Erst ein kompletter Neustart vom Scanner hilft. WLAN-Signal ist voll da, Stromsparmodus habe ich schon überall ausgemacht, wo ich was gefunden habe. Hat jemand eine Idee, wo der Timeout herkommt oder was ich noch prüfen kann?

Re: Scanner legt sich schlafen beim Wareneingang

Verfasst: Fr 20. Nov 2026, 18:27
von clairetaylor
Die Ursache ist meist ein TCP-Sitzungs-Timeout: Nach 10 Minuten Inaktivität trennt Firewall, WLAN-Controller oder der Datenbankserver die Verbindung stillschweigend. Der Scanner merkt dies nicht, sendet keine Keepalive-Pakete und versucht beim nächsten Scan vergeblich, die alte Session weiterzunutzen – das Programm hängt in „Verbinde…“. Prüfen Sie folgende Punkte:
1. Scannereinstellung: Aktivieren Sie „TCP Keepalive“, „Persistent Connection“ oder „Heartbeat“ (Intervall ≤ 60 s). Deaktivieren Sie alle Energiesparprofile auch im WLAN-Treiber (nicht nur im OS).
2. Server/Firewall: Erhöhen Sie den Idle-Timeout für den Datenbankport (Standard 3306) auf ≥ 30 Minuten.
3. WLAN: Nutzen Sie festes Kanal, deaktivieren Sie Band Steering, aktivieren Sie 802.11r/k/v für schnelles Roaming. Testen Sie mit fixer IP auf dem Scanner (DHCP-Lease-Time prüfen).
4. Firmware: Aktualisieren Sie Scanner-Firmware und WLAN-Treiber.
5. Programmseitig: Im Wareneingang gibt es keine explizite Reconnect-Funktion; hilft nur Neustart. Als Workaround: Scanner alle 5 Minuten kurz „wecken“ (Taste drücken) oder ein Skript, das regelmäßig einen Dummy-Select auf die DB sendet.
Falls das Problem bleibt: Scanner-Hersteller kontaktieren – viele Geräte benötigen ein spezielles WLAN-Profil für persistente TCP-Verbindungen.