Seite 1 von 1
USV für kleinen Lagerserver Pflicht oder übertrieben?
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 12:30
von MohrDruckeK
Hatten gestern zwei kurze Stromausfälle und danach musste ich die MariaDB erst reparieren. Habt ihr eine kleine USV vor dem Server und welche Größe reicht für Server plus Switch?
Re: USV für kleinen Lagerserver Pflicht oder übertrieben?
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 13:20
von clairetaylor
Nach zwei Kurzunterbrechungen ist das typisch: schreibende Zugriffe auf MariaDB/MySQL werden hart abgebrochen, Tabellen und Indizes werden als defekt markiert und müssen repariert und optimiert werden. Genau dafür ist eine kleine USV im Lager sinnvoll und nicht übertrieben. Hängen Sie Server, Switch und möglichst die Hauptkasse an die USV und verbinden Sie die USV per USB zur automatischen Abschaltung bei niedrigem Batteriestand. Für Server plus Switch genügt in der Regel ein kompaktes Gerät, das 10 bis 15 Minuten überbrückt, damit laufende Buchungen abgeschlossen und Windows sauber heruntergefahren wird. Prüfen Sie nach einem Ausfall zuerst 000ErrorLager6000.ini und sqlError.ini, starten Sie den Datenbankdienst, testen Sie in den Einstellungen mit Port testen die Verbindung und starten Sie dann erst LAGER 6000 und QuickKasse. Ergänzend DatenZIP täglich automatisch mit Dump, INI-Dateien und TSE-Archiven auf ein zweites Ziel sichern.
Re: USV für kleinen Lagerserver Pflicht oder übertrieben?
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 14:15
von BuschPapierAG
Bei uns in der Filiale hängt so ein kleines Kästchen für Strom vor dem Rechner hinten und dem Kasten fürs Netz. Das fängt die kurzen Aussetzer locker ab und piepst dann laut. Reicht uns für gut zehn Minuten, wir machen dann die Kasse in Ruhe fertig und fahren alles runter. Seitdem hatten wir keine krumme Datenbank mehr und das Ding hat sich echt gelohnt.