Seite 1 von 1

USV für kleinen Lagerserver wirklich nötig?

Verfasst: Mi 28. Okt 2026, 11:14
von pgiese
Wir haben jetzt einen kleinen Server für unsere Lagerdatenbank im Büro stehen und ich weiß nicht, ob wir dafür unbedingt eine USV brauchen. Bei uns gibt es selten Stromausfälle, aber was passiert mit MySQL wenn einfach der Strom weg ist? Reicht eine Überspannungssteckdose oder sollte ich lieber etwas einplanen?

Re: USV für kleinen Lagerserver wirklich nötig?

Verfasst: Mi 28. Okt 2026, 12:14
von clairetaylor
Ja, eine USV ist für den Datenbankrechner sinnvoll, auch wenn Ausfälle selten sind. Beim plötzlichen Stromverlust werden offene Schreibvorgänge in MySQL/MariaDB abgebrochen, Tabellen können als defekt markiert werden und der Dienst startet danach nicht sauber. Im Betrieb merken Sie das an der Meldung Keine Verbindung zur Datenbank auf Server Port in LAGER 6000 oder QuickKasse, danach hilft nur Prüfung mit Port testen und Firewall öffnen sowie Reparatur und Rücksicherung. Eine Überspannungssteckdose fängt nur Spannungsspitzen ab, überbrückt aber keine Unterbrechung. Schließen Sie Server und Switch an die USV an, richten Sie das automatische Herunterfahren über USB bei Batteriebetrieb ein und testen Sie das vierteljährlich. Ergänzend sichern Sie regelmäßig mit DatenZIP inklusive TSE-Archiv auf einen externen Datenträger.

Re: USV für kleinen Lagerserver wirklich nötig?

Verfasst: Mi 28. Okt 2026, 12:40
von hthomas
Danke dir für die klare Einordnung, da weiß ich jetzt besser Bescheid. Wir haben bei uns im Laden den Switch gleich mit an die USV gehängt, sonst steht der Server bei Stromausfall ja doch allein da.