Lüfterloser Mini-PC am Packplatz drosselt bei Hitze

Server, MySQL/MariaDB, Lager-PCs, Netzwerk
Antworten
MoserLogistik
Beiträge: 3
Registriert: Do 3. Okt 2024, 19:09

Lüfterloser Mini-PC am Packplatz drosselt bei Hitze

Beitrag von MoserLogistik »

Seit der Hitzewelle macht der lüfterlose Mini-PC am Packplatz Probleme. Der Prozessor drosselt stark, das WAWI-Programm ruckelt extrem und der Wareneingang staut sich. Das Gehäuse ist oben am Regal VESA-verschraubt, da kommt kaum Luft ran. Ein externer Lüfter half kurz, aber der Staub setzt ihm zu. Hat jemand einen Tipp für ein passives Kühlgehäuse, das wirklich was wegleitet, oder einen kompakten Ersatzrechner mit besserer Thermik, der auch an 100x100 VESA passt? Budget ist knapp.
Betreiber des Forums
TaylorCom Softwareentwicklung, Inhaberin Claire Taylor, Hummelweg 6, 32549 Bad Oeynhausen – Hersteller der Lagersoftware LAGER 6000.
Telefon 05731 259 42 48 · E-Mail support@winlager.de
lager2002.de · LAGER 6000 · Inventur · Demo Data Warehouse · Shop · Rückruf anfordern
clairetaylor
Site Admin
Beiträge: 1442
Registriert: Mo 9. Jan 2023, 11:00

Re: Lüfterloser Mini-PC am Packplatz drosselt bei Hitze

Beitrag von clairetaylor »

Ursache: Die VESA-Montage hoch am Regal verhindert Konvektion; Staub auf dem externen Lüfter verschlechtert den Wärmeübergang, sodass der CPU-Takt unter Last (Wareneingang, Etikettendruck) einbricht. Sofortmaßnahmen: 1. Kühlkörper und Gehäuserippen mit Druckluft reinigen. 2. Im BIOS/UEFI Thermal-Throttling-Grenzen prüfen, "Passive Cooling Policy" auf "Performance" setzen, falls vorhanden. 3. Ein leiser 40-mm-PWM-Lüfter mit Staubfilter (USB- oder 5-V-Pin) direkt auf den wärmsten Gehäusebereich richten; Kabel so verlegen, dass Scanner/Etikettendrucker nicht gestört werden. Ersatzgerät: Lüfterloser Industrie-Mini-PC mit Heatpipe-Kühlung, großer Rippenfläche und TDP ≤ 15 W (z. B. Intel N-Serie/i3-N305), explizit für 0–50 °C Umgebungstemperatur spezifiziert, 100×100 VESA-kompatibel. Prüfschritte: Unter Last (Wareneingang buchen, Etiketten drucken) mit HWInfo Kerntemperatur und Takt protokollieren; Drosselung darf nicht unter Basistakt fallen. Software-seitig vorab DatenZIP-Sicherung durchführen, dann im Wartungsmenü "TempTable löschen" und "Tabelle mystatrech löschen" (Kennwort nötig) ausführen, um Datenbanklast zu senken. Bei anhaltenden Problemen Steuerberater hinzuziehen, falls TSE-relevante Prozesse betroffen sind.